Strona główna » Zasilacze » Buforowe » Zasilacz buforowy impulsowy EN54-7A40 27,6V 7A
Zasilacz buforowy impulsowy EN54-7A40 27,6V 7A

Zasilacz buforowy impulsowy EN54-7A40 27,6V 7A

Pulsar

Czas wysyłki: 24 godziny

Koszt wysyłki: od 0,00 zł

Numer katalogowy: 15167

Cena brutto: 1 303,80 zł

Cena netto: 1 060,00 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)

 

Cechy produktu

  • zgodność z wymaganiami norm PN-EN 54-4, PN-EN12101-10 oraz pkt. 12.2 wg Rozp.MSWiA z dn.20.06.2007
  • bezprzerwowe zasilanie 27,6V DC/ 7A
  • miejsce na akumulatory 2x40Ah/12V
  • niezależnie zabezpieczone wyjścia zasilacza AUX1 i AUX2
  • wysoka sprawność 82%
  • niski poziom tętnień napięcia
  • mikroprocesorowy system automatyki
  • inteligentna ochrona zasilacza w stanie przeciążenia
  • pomiar rezystancji obwodu akumulatorów
  • automatyczna kompensacja temperaturowa ładowania akumulatorów
  • test akumulatorów
  • dwufazowy proces ładowania akumulatorów
  • funkcja przyspieszonego ładowania akumulatorów
  • kontrola ciągłości obwodu akumulatorów
  • kontrola napięcia akumulatorów
  • kontrola stanu bezpiecznika akumulatorów
  • kontrola ładowania i konserwacji akumulatorów
  • ochrona akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
  • ochrona akumulatorów przed przeładowaniem
  • zabezpieczenie wyjścia akumulatorów przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
  • kontrola prądu obciążenia
  • kontrola napięcia wyjściowego
  • kontrola stanu bezpieczników wyjść AUX1 i AUX2
  • pomiar napięcia sieci zasilającej 230V AC
  • port komunikacyjny „SERIAL” z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU
  • darmowy program “PowerSecurity” do monitorowania parametrów pracy zasilacza
  • zdalny monitoring (opcja: WiFi, Ethernet, RS485, USB)
  • zdalny test akumulatorów (wymagane dodatkowe moduły)
  • współpraca z modułami bezpiecznikowymi EN54-LB4 i EN54-LB8 (opcjonalnie)
  • optyczna sygnalizacja przeciążenia zasilacza OVL
  • sygnalizacja akustyczna awarii
  • wybór czasu sygnalizacji zaniku sieci 230V
  • wyjście awarii zbiorczej ALARM
  • wejście awarii zbiorczej EXTi
  • sterowane wyjście przekaźnikowe EXTo
  • wejścia/wyjścia techniczne z izolacją galwaniczną
  • wyjście techniczne EPS sygnalizacji zaniku sieci 230V AC
  • wyjście techniczne PSU sygnalizacji awarii zasilacza
  • wyjście techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatorów
  • wewnętrzna pamięć stanu pracy zasilacza
  • sygnalizacja optyczna - panel LED
    1. wskazania prądu wyjściowego
    2. wskazania napięcia wyjściowego AUX1, AUX2
    3. wskazania rezystancji obwodu akumulatorów
    4. wskazania napięcia sieci zasilającej 230V AC
    5. kody awarii wraz z historią
  • zabezpieczenia:
    1. przeciwzwarciowe SCP
    2. przeciążeniowe OLP
    3. termiczne OHP
    4. nadnapięciowe OVP
    5. przepięciowe
    6. antysabotażowe: otwarcie obudowy -TAMPER
  • zamykanie obudowy - zamek
  • chłodzenie konwekcyjne

Specyfikacja

 

Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007 A
Napięcie zasilania 230V AC (-15%/+10%)
Pobór prądu 1,36A  230V AC
Częstotliwość zasilania 50Hz
Moc zasilacza 193W
Sprawność 82%
Napięcie wyjściowe w 20 ºC 22,0V÷ 27,6V DC - praca buforowa
20,0V÷ 27,6V DC - praca bateryjna
Prąd wyjściowy Praca ciągła: Imax a = 5A
Praca chwilowa: Imax b = 7A
Maksymalna rezystancja obwodu akumulatorów 300m Ohm
Napięcie tętnienia 100mVp-p max.
Pobór prądu przez układy zasilacza podczas pracy bateryjnej I = 78mA
Uwaga ! Jeżeli do zasilacza zostanie dołączony interfejs komunikacyjny lub moduł bezpiecznikowy wówczas należy doliczyć dodatkowy pobór prądu.
Prąd ładowania akumulatorów 2A
Współczynnik kompensacji temperaturowej napięcia akumulatorów -40mV/ ºC (-5 ºC ÷ 40 ºC)
Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatorów Ubat < 23V, podczas pracy bateryjnej
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP U>30,5V±0,5V - odłączenie napięcia wyjściowego(odłączenie AUX+), przywracane automatycznie
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP F8A - bezpiecznik topikowy FAUX1, FAUX2 (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP Programowo - sprzętowe
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatorów SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia F10A - bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP U<20V (± 2%) - odłączenie akumulatorów,
Sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilacza Mikrowyłącznik TAMPER
Wyjścia techniczne:
- EPS FLT; wyjście sygnalizujące awarię
zasilania AC
- APS FLT; wyjście sygnalizujące awarię
akumulatorów
- PSU FLT; wyjście sygnalizujące awarię
zasilacza
- ALARM; wyjście sygnalizujące awarię zbiorczą
typ - elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS - opóźnienia ok. 10s/1m/10m/30m (+/-5%) - konfiguracja z poziomu pulpitu
typ - elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS
Wejście techniczne EXTi Napięcie załączenia - 10÷30V DC
Napięcie wyłączenia - 0÷2V DC
Poziom izolacji galwanicznej 1500VRMS
Wyjście przekaźnikowe EXTo 1A  30V DC /50V AC
Sygnalizacja optyczna: diody LED na pcb zasilacza,
panel LED
wskazania prądu wyjściowego
wskazania napięcia wyjściowego AUX1, AUX2
wskazania rezystancji obwodu akumulatorów
wskazania napięcia sieci zasilającej
kody awarii wraz z historią
Sygnalizacja akustyczna: sygnalizator piezoelektryczny ~75dB /0,3m
Bezpieczniki:
- FMAINS
- FBAT
- FAUX1
- FAUX2
T 6,3A / 250V
F 10A / 250V
F 8A / 250V
F 8A / 250V
Akcesoria dodatkowe (nie będące na wyposażeniu zasilacza) interfejs USB-TTL „INTU”; komunikacja USB-TTL
interfejs RS485 „INTR”; komunikacja RS485
interfejs USB-RS485 „INTUR”; komunikacja USB-RS485
interfejs Ethernet „INTE”; komunikacja ethernet
interfejs WiFi “INTW”; komunikacja bezprzewodowa WiFi
interfejs RS485-Ethernet “INTRE”; komunikacja RS485-Ethernet
interfejs RS485-WiFi “INTRW”; komunikacja bezprzewodowa RS485-WiFi
Warunki pracy 2 klasa środowiskowa (PN-EN12101-10:2007 ), -5 °C÷75 °C
Obudowa Blacha stalowa DC01, 1,2mm, kolor RAL3001 - czerwony
Wymiary 420 x 420 x 182 (WxHxD) mm (+/- 2)
Waga netto/brutto 11,8/ 13,3 kg
Miejsce na akumulatory 2x40Ah/12V (SLA) max. 370 x 180 x 175mm (WxHxD) max
Zamykanie Zamek na klucz
Certyfikaty, deklaracje Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0385, świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 2174/2014 CE, RoHS
Uwagi Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Pozostałe produkty z kategorii
Zasilacz buforowy impulsowy PSBOC754813 54V 1,3A

Zasilacz buforowy impulsowy PSBOC754813 54V 1,3A

227,55 zł brutto185,00 zł netto
szt. Do koszyka
Zasilacz buforowy Rack 19" ROUPS12VR 12V 5A

Zasilacz buforowy Rack 19" ROUPS12VR 12V 5A

1 703,59 zł brutto1 385,03 zł netto
szt. Do koszyka
Zasilacz buforowy ZBF-12V-7A-7Ah 12V 7A-21747

Zasilacz buforowy ZBF-12V-7A-7Ah 12V 7A

326,20 zł brutto265,20 zł netto
szt. Do koszyka
Zasilacz buforowy PSB-12V3A 13,8V 3A-35138

Zasilacz buforowy PSB-12V3A 13,8V 3A

104,55 zł brutto85,00 zł netto
szt. Do koszyka
Zasilacz buforowy PoE POE0448B 48V 1,3A 7Ah

Zasilacz buforowy PoE POE0448B 48V 1,3A 7Ah

386,23 zł brutto314,01 zł netto
szt. Do koszyka
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu